亚城论坛

用户名  找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 942|回复: 4

房间灯不工作

[复制链接]

5

主题

8

帖子

27

积分

会员

积分
27

社区居民

发表于 2012-11-25 15:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家一房间灯不亮. 经测火线与零线间的电压只有20度左右. 火线与地线间的电压正常(120度). 请问这是什么原因造成的. 谢谢!
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2012-11-25 15:27:04
零线接触不良。查看灯里的接头、开关箱里的接头。如果最近修理过线路,检查所动过的接头是否牢靠。
回复

使用道具

5

主题

8

帖子

27

积分

会员

积分
27

社区居民

 楼主| 发表于 2012-11-25 18:43:10 | 显示全部楼层

回 1楼(游客) 的帖子

开关箱里的接头检查过, 没问题. 但灯里的接头在天花板里, 请问如何检查? 谢谢!
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2012-11-25 19:35:26

Re:回 1楼(游客) 的帖子

引用第2楼浮河于2012-11-25 18:43发表的 回 1楼(游客) 的帖子 :
开关箱里的接头检查过, 没问题. 但灯里的接头在天花板里, 请问如何检查? 谢谢!
天花板里应该没有接头,接头在灯座里,把灯全部拆下来,重新接线。
回复

使用道具

匿名  发表于 2012-11-29 08:42:57
万用表的内阻一般为20,000-2000欧姆/伏特.你用250伏挡测试时.内阻为5MG-0.5MG,如果某处接触不好,接触电阻是万用表内阻的几倍,就会出现此种情况.如果在表棒两端并接一个120伏的小灯.马上电压就为零了.一般说一个过流开关,要管好几个插座和灯,如果它管的其他电器还工作正常,说明接触不好在这个插座或灯头.如它控制的其他部分也如此,应是总配电盘该过流开关的引线接触不好.使接触好即可.一般来说美国的房子中用的电线都是铜线也足够的粗,不会断线.(如断线你测的就是0伏).把电器总开关
断开认真检查一会就能找出毛病了.
回复

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|Atlanta168.com

GMT-5, 2024-11-26 01:23 , Processed in 0.098462 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表