家里空调不制冷了,室外机工作,吹的风大且好像比室内机还凉快,连接铜管也不冷。是不是缺氟利昂,估计花费多少,有价格公道技术好的维修师傅介绍吗?
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2013-6-12 14:43:08
压缩机上有一根裸铜管,正常时应该发热。如果该管不热,说明缺氟利昂。
缺氟利昂首先要检查是否有漏,如果是Core漏氟利昂,换起来比较贵。
总之,不能简单的加氟,要先测漏。
回复

使用道具

1

主题

4

帖子

10

积分

会员

积分
10
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:22:00 | 显示全部楼层

回 1楼(游客) 的帖子

谢谢,有一个细的一个粗的包了保温管的铜管,不过都是正常温度。空调去年可以用制冷,今年不行了,估计是有漏。这可麻烦了
回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

16

积分

会员

积分
16

社区居民

发表于 2013-6-13 17:17:10 | 显示全部楼层
如果前几天或昨天还工作好好的,今天不工作,很可能线路问题致压缩机不工作,当然也有可能压缩机本身坏了,这要知道这台机子的年龄以助判断。如果是去年好,今年第一次开机发现不工作,那当然还有其他可能的原因。但缺冷媒的可能性相对小。
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2013-6-13 20:06:52
你可以联系许师傅404-561-5306.
回复

使用道具

1

主题

4

帖子

10

积分

会员

积分
10
 楼主| 发表于 2013-6-14 09:49:28 | 显示全部楼层

回 3楼(wc2323) 的帖子

谢谢,去年是好好的可以用。来了一个师傅查了,是氟利昂漏完了。因为这个机型是99年的,使用R22制冷剂,目前市场价是节节高。师傅建议是把室外机换了。如果只换coil,便宜一些,但是从长远考虑,还是建议把室外机全部换了。我现在想,如果只换使用新冷媒(R410a)室外机,那室内机原来是配合旧制冷剂的,管道也是(据资料看使用R410a的机器压力要大,管道要粗一些),会不会有影响效果?
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2013-6-14 10:45:02
自己干,可参考如下.可向他提出你的问题弄明白了再买,再自己干.花钱少见效快.


http://www.ebay.com/itm/R22a-Ref ... xp=mtr#ht_925wt_895
回复

使用道具

匿名  发表于 2013-6-15 19:36:40
空调氟利昂漏,其原因之一,有时,低压充气阀门的3/8"六角螺栓因紧固的不好,会形成慢性漏气.加过氟利昂后最好自己紧一下.
回复

使用道具

匿名  发表于 2013-6-15 20:03:35

回 6楼(游客) 的帖子

我准备先使用补漏的东西(ProSeal),看看效果。然后加制冷剂。