一、 强化木地板铺设事故 (一 )强化地板板面起拱 1、原因 (1)墙边伸缩缝留的不够;
(2)地面潮气太大;
(3)水泡;
(4)房间的尺寸大于10*10m; (5)门边和暖气片下面没留够伸缩缝; (6)地板太干。
2、处理方法
(1)扩大伸缩缝至12mm;
(2) 返工,作防水处理;
(3) 严禁水泡;
(4) 中间隔断作过桥;
(5) 增补锯边,留伸缩缝; (6) 提高室内空气流通量;
(二)接缝上翘
1、原因
(1)施胶太多;
(2)拖地时含水量太大;
(3)雨淋水泡没有及时擦干; (4)密度太高≥0.96。
2、处理方法
(1)扩大伸缩缝至12mm;
(2) 返工、作防水处理;
(3)严禁水泡;
(4)中间隔断作过桥;(5)增补锯边,留伸缩缝; (6)提高室内空气流通量。
(三)缝隙过大(应≤0.2mm) 1.原因 (1)胶合强度不好,施胶不够,胶的质量差; (2)安装时没拉紧; (3)及时擦干,接缝处刮腊; (4)安装时没有槌紧缝隙;
2、处理方法 (1) 更换优质胶粘剂; (2) 养护12h以上,室内不准走动;
(3) 安装时尽量槌紧缝隙;
(4) 施工完后用拉力带拉紧两小时以上;
(四) 板面不平(应≤0.2mm/m) 1、 原因
地面不平;
安装时槌紧力不够; 提高保养水平; 地面强度不好,下沉;泡沫垫重叠;
2、 处理方法修补地面;
提高施工水平;
返工改用龙骨铺设方法;
泡沫拆除重叠;
榫槽配合太松;
(五)反弹脚感太软
1、 原因
地面不平,地板下有空隙;地板下铺的龙骨节距太大,使用的毛地板太薄;毛地板质量太差,没有扩抗弯能力; 2、 处理方法
平整地面;减少龙骨间距;提高毛地板质量和厚度;提高榫槽;
(六)走路有响声
1、 原因
地面不平,地板下面有明显空隙;
地板榫槽结合不严密,胶合强度不好; 所用龙骨毛地板没有连接结实。
2、 处理方法 平整地坪,减少空隙;提高榫槽结合力度,更换强度好的胶;
采取措施,使龙骨连接牢固;
(七)板面破损
1、 原因 地板制造精度不够;使用不当,重物从高处下落冲击地板,引起地板面破损。
2、 处理方法 换板或用修补液修补。
(八)拼接高度差(应≤2mm)
1、 原因: 局部受潮; 2、 处理方法: 选用高质量的
DDCC Floor Inc. 2865 N Berkeley Lake Rd, Ste 8, Duluth, GA 30096 Tel770)497-8991