安全是最重要的。如果您不具备安全知识和技术背景,不要尝试。
冬天来了,暖气炉拒绝服务。幸运的是我有两个。一个管二楼,一个管一楼。失败的那个是管二楼的。只要一楼的工作,暖空气会去二楼。所以我并不需要立即修复。同时,这两个暖气炉是同一个模型。这给我的条件,可交换的部件,以确保判定正确.
问题是不会点燃炉。第一,我测量电阻,它有一个具有跟好炉相同的值。引风机按需求启动,工作正常。然后,我测量了点火电压。空载电压为110伏。经过与点火器连接,没有电压了结。在开始的时候我想这一定是连接插头。去年我经历了一个类似的问题,我检查了几个来回,暖气炉恢复了工作,并继续工作到今年的感恩节。我认为这又是连接问题了。我花了几个小时检查连接,没有发现问题。然后,我打电话给专家,他的猜测是在控制板上。订购前,我交换两台机器的控制板以保无误。控制板工作正常。我又怀疑是点火器了。也许,电阻不是故事的全部。不过,专家告诉我,我应该打电话找当地的专业人员检查传感器。我不喜欢预约和工作时间驾驶回家,我坚持“我自己做”在业余时间。
我交换了几乎所有的传感器,只要它们很容易被拆除,并装上。看来,所有的传感器都工作正常。就在我快放弃的时候,我看到引风机附近象月饼似的一部件。我开始认识到另一个传感器,除了电流的控制, 以确定风扇使空气流通。我测量传感器电压,发现不同。该部件是在墨西哥制造。我想,墨西哥没有良好的质量。当我交换这一部件,我错了,部件工作正常。然后,我开始检查空气流通。正常机器,在空气管被手指盖住或打开, 你可以听到不同的声音。而坏的没有区别。我试图清理空气管,但没有成功。最后,我只好将整个引风机拆开清洁管路。它被混凝土或胶水之类物堵住。装回后马上工作正常!
我花了很多时间来学习。我希望读者从我的经验中获益。(type helped by Google translation)
老郭一好友
回复

使用道具

匿名  发表于 2010-12-6 19:53:52
good.

thanks!
回复

使用道具

263

主题

3507

帖子

279

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
279

社区居民

发表于 2010-12-6 23:33:33 | 显示全部楼层
祝贺!找到毛病:引风机堵住。辛苦了!
这是我写的:检查热气炉,更换点火器  http://www.atlanta168.com/forum/read.php?tid=4822
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2011-1-5 22:14:01
我也是暖气炉风扇太葬,转不动,需人工助力才转。该如何清洁?
回复

使用道具

538

主题

4280

帖子

1万

积分

版主

大道修身

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10549

社区居民

发表于 2011-1-6 08:28:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。
"引风机" 在哪里?有没有图片?
好运博主
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|Atlanta168.com

GMT-5, 2024-11-25 00:46 , Processed in 0.092779 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表