发表于 2010-12-19 01:28:13 | 显示全部楼层
引用第70楼知足于2010-12-18 13:30发表的  :

每个报警器内都有9伏长方形电池(我猜是停电时,备用的),但同时有两根电线接出来连到室内屋顶的电线上。上次鸣叫时,拆掉两根线,把报警器取下来,照叫不误,但取出里面的电池后,熄音。

房子的电源为什么会电压不稳呢?同一根输电线,小区里其他住户好像没问题,百思不得其解,见多识广的老郭看来也没遇到过。

.......

等大家都说完我再来说,最省力。说错了别怪我,说对了要谢我!
检查9V电池是否电压正常(好像正常8V以上)。若电压太低就换掉。
若电池电压正常,将电池的连接端口处理一下,应该有接触不良的情况。
我处理过2个,都是这样的,看似能接触到,但感觉还是松,用钳子好好修一下,不再响。前面看你没说有9V电池,还以为你的特别,既然一样有9V电池,可以试试。
祝好运。
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2010-12-19 09:50:54

回 74楼(春天的故事) 的帖子

我记得楼主说是有几个报警器(多于一个)同时发作,所以电池的解释说不通。
回复

使用道具

11

主题

55

帖子

144

积分

侠客

积分
144

社区居民

发表于 2010-12-19 23:00:46 | 显示全部楼层

Re:回 74楼(春天的故事) 的帖子

引用第75楼游客于2010-12-19 09:50发表的 回 74楼(春天的故事) 的帖子 :
我记得楼主说是有几个报警器(多于一个)同时发作,所以电池的解释说不通。

这要由楼主来确认她家的报警系统是怎样的。如果有多个“报警器”同时出现问题,我想问题一定出在它们共同相关连的设备上。但若这些“报警器”是互相独立的系统,则同时报警的可能性只有确实出现了该报警的情况。
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2010-12-20 03:55:29
瓦! 亚城天气一冷,高速路上,就事故不断。。。。

晚上驾车得小心了,呵呵。
回复

使用道具

匿名  发表于 2010-12-20 10:40:26

回 56楼(知足) 的帖子

是不是洛基亚手机?
回复

使用道具

27

主题

1572

帖子

6087

积分

风云使者

积分
6087

社区居民

 楼主| 发表于 2010-12-20 12:36:12 | 显示全部楼层

Re:回 56楼(知足) 的帖子

引用第79楼游客于2010-12-20 10:40发表的 回 56楼(知足) 的帖子 :
是不是洛基亚手机?

不是,是AT&T,不知和车祸有啥关系?以前一直用Verizon,为用iPhone才转到AT&T,手机信号照Verizon差不少。
回复

使用道具 举报

27

主题

1572

帖子

6087

积分

风云使者

积分
6087

社区居民

 楼主| 发表于 2010-12-20 13:33:05 | 显示全部楼层

回 77楼(户人) 的帖子

多谢各位网友对我家报警器神秘鸣叫的热心诊断和建议,这里对进展情况做些更新:

1. ‘只要一个响,其它的都会跟着叫,这是正常现象。’好像不适用我家。过去出现过不止一次报警器电池需要更换,都是只有出问题的报警器叫,且叫声不大,断断续续,是警告而不是警报讯号,换过电池后熄音。

2. 去Sears买了电表(现正促销,一个只要$11+),回来量四个报警器的电池:两个不足8伏,两个近9伏。把不足8伏的电池放进去,接回线路,轰鸣的警报不绝于耳。换上好电池,哑音,一切正常。现已把报警器均换上好电池,一切正常。

3. 忘了跟大家提,我家的Security System 也和这些烟雾报警器电路联在一起,是不是它在作怪不清楚。

结论:以前,报警器电池需更换时,只有出问题的报警器叫,且叫声不大,断断续续,是警告而不是警报讯号,换过电池后熄音。现在, 只要有一个报警器电池需更换,所有报警器一起轰鸣。为什么现在会这样?不祥。跟总电源电压不稳是否有关?不祥。
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2010-12-20 13:54:36

Re:回 77楼(户人) 的帖子

引用第81楼知足于2010-12-20 13:33发表的 回 77楼(户人) 的帖子 :
你可以按一个警报器的TEST键,人为地让它响上一阵,听听家里其它的警报器是不是也跟着叫?如果是,就证明你家的警报器是联着的,只要一个响,其它的都会跟着叫。
回复

使用道具

匿名  发表于 2011-1-10 16:04:16
前车之鉴,小心!
回复

使用道具

27

主题

1572

帖子

6087

积分

风云使者

积分
6087

社区居民

 楼主| 发表于 2011-1-10 16:32:44 | 显示全部楼层
引用第83楼游客于2011-01-10 16:04发表的 :
前车之鉴,小心!

是呀,今明两天坚决不出门,不上路。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|Atlanta168.com

GMT-5, 2024-11-24 23:50 , Processed in 0.097600 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表